消防风机控制箱主要是用于控制消防风机的启动和停止,必须装有防火阀控制点,能和防火阀等消防联动。
消防风机控制箱必须有双电源互投功能,控制方式上分单速和双速风控制箱,功能上分KBO风机控制箱和多回路风机控制箱,直接启动模式。适用于三相额定电压380V,单相220V,频率50Hz,频繁直接起动可逆转的使用场合,主要适用于45KW以下的鼠笼式电动机。轻载启动的场合,可通过手动、自动、远控的一种轻便型启动器。
消防风机控制柜安装规范:
1、如果消防风机控制柜设备上安装了有多线控制盘,需要连五根线到风机控制箱,分别接启动,停止,反馈,故障,COM,接线端上。
2、当探测区域内的报警器手报等发出报警信号后,消防主机接受这个信号,发出报警信号,并通过预先在主机内设置好的程序,是相应的联动系统动作(电源强切,电梯迫降,卷帘控制,声光报警,广播启动,排烟风机启动等)。
3、如果消防主机是在自动裆上,就会自动启动相应的联动系统,如果在手动,会发出请求信号,需要操作员手动启动。
4、从消防主机多线柜拉到泵或风机控制柜,泵或风机控制柜里面可以接线的,就四个接线点,二个启动,二个点灯,根据表示可以轻松地完成其中的接线,个别控制柜多加二个停止接点,就可以完成消防风机控制线的安装了。
5、风机柜接线时应对各部件进行全面检查,机件是否完整,各部件连接是否紧固。消防风机控制柜安装时注意保持风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管的联接等,应调整使之自然吻合不得有强行联接,不允许将管道重量加在风机的部件上。
深圳翎翔设备有限公司,位于中国经济特区-深圳。是一家集设计、研发、制造、销售、服务为一体的综合型企业。
公司主要产品:消防设备(防排烟风机双电源控制柜、消防泵控制柜、消防泵自动巡检控制柜、双电源控制柜)、防火门监控系统、应急照明配电箱等。
公司实力雄厚,拥有占地总面积4500m²,引进了一流的生产设备、检验设备及技术人才,致力为客户提供最优质的产品和技术服务。公司获得多项“国家软件著作专利”,并获得“中国消防行业十大品牌”、“消防行业100强优秀企业”、“消防行业十佳产品”及“中国3.15诚信企业”,我们将进一步完善集产品研发、设计、制造、检测、质保、销售、售后服务
为一体的经营体系,并建立科学、完善、规范、高效的企业运作机制。遵照“以深圳为基础,面向全国,服务社会,造福人民”的经营方针,突出“以质量求生存,靠信誉图发展”的质量方针,弘扬“与时俱进、开拓创新、积极进取、追求完美”的
企业精神,将公司建设成为多功能、全方位的大型企业集团,为中国消防行业贡献自己的一份力量。