关于多种切割长度 点击:384 | 回复:5



往事诉风

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:22帖 | 80回
  • 年度积分:114
  • 历史总积分:786
  • 注册:2015年10月08日
发表于:2019-08-05 17:42:31
楼主
求助帖30分-已结帖

image.png这个多种长度写入,

现在出现了一个问题   比如设置1000米   切3次   800   切4次   500切5次    1000米的没有问题    800的也没有问题,到500的时候第一切断的时候是    出来是800长    剩下的几次切断正常    监控了一下看到     长度也写入了   脉冲也计数出来了   但是就是   出来的长度是上一次的    这个问题怎么解决啊    大神帮帮忙啊




请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-08-06 08:36:22
1楼

估计是你看到参数写入的时候,伺服已经在开始运行了(但是是上一次的数值),在运行过程中写入数值是没有用的,只有在运动程序执行前写入数值才有效,你可以加个延时再监看看看

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:55帖
  • 帖子:109帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2019-08-06 08:42:19
2楼

逻辑问题,确定长度对了再切

往事诉风

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:22帖 | 80回
  • 年度积分:114
  • 历史总积分:786
  • 注册:2015年10月08日
发表于:2019-08-06 11:54:05
3楼


回复内容:

对: 请叫我王老湿 估计是你看到参数写入的时候,伺服已经在开始运行了(但是... 内容的回复!

-------------------------

这也奇怪,设定了三种长度  前俩种都没有问题,就到了第三种的时候出现这个问题了

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-08-06 13:45:09
4楼


引用 往事诉风 的回复内容: 回复内容:对: 请叫我王老湿  估计是你看到参数写入的...

-------------------------

不是程序的问题,怀疑是你的PLC控制是伺服吗

往事诉风

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:22帖 | 80回
  • 年度积分:114
  • 历史总积分:786
  • 注册:2015年10月08日
发表于:2019-08-07 13:33:23
5楼


回复内容:

对: 李东泽 引用 往事诉风 的回复内容: 回复内容:对: 请叫我王... 内容的回复!

-------------------------

对    是控制伺服做追剪   之前是单一长度输入   现在客户要求做个长度表可以设置多种长度   和切断次数   现在一直是没有找到处理的办法