这个多种长度写入,
现在出现了一个问题 比如设置1000米 切3次 800 切4次 500切5次 1000米的没有问题 800的也没有问题,到500的时候第一切断的时候是 出来是800长 剩下的几次切断正常 监控了一下看到 长度也写入了 脉冲也计数出来了 但是就是 出来的长度是上一次的 这个问题怎么解决啊 大神帮帮忙啊
请叫我王老湿
估计是你看到参数写入的时候,伺服已经在开始运行了(但是是上一次的数值),在运行过程中写入数值是没有用的,只有在运动程序执行前写入数值才有效,你可以加个延时再监看看看
青岛黄工
逻辑问题,确定长度对了再切
回复内容:
对: 请叫我王老湿 估计是你看到参数写入的时候,伺服已经在开始运行了(但是... 内容的回复!
-------------------------
这也奇怪,设定了三种长度 前俩种都没有问题,就到了第三种的时候出现这个问题了
李东泽
引用 往事诉风 的回复内容: 回复内容:对: 请叫我王老湿 估计是你看到参数写入的...
不是程序的问题,怀疑是你的PLC控制是伺服吗
对: 李东泽 引用 往事诉风 的回复内容: 回复内容:对: 请叫我王... 内容的回复!
对 是控制伺服做追剪 之前是单一长度输入 现在客户要求做个长度表可以设置多种长度 和切断次数 现在一直是没有找到处理的办法