lzw555
无意中发现西门 g120变频器 (185kw) 无法正常启动 该变频器频率源是0-10V电压 命令源是一个24v的信号 检查了信号 和频率源都无问题 变频器大约 以1-2赫兹 在运转 断电重启后 又能正常启动 非常奇怪
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
也没有任何报警代码
请叫我王老湿
启动信号应该是一个长接通信号吧?所以启动信号应该是没啥问题,就一个常开触点闭合过程的一个开关量信号。现在最主要估计是频率给定信号(0-10V模拟信号)出问题了,为了排除问题,你可以采用面板给定频率的方式,暂时不用外部频率信号,看看变频器还有没有问题。一般情况下最好采用4-20mA模拟量信号,电流信号抗干扰能力强于电压信号。
李东泽
楼主的0-10V信号,是通过什么给定的,是PLC还是其他什么。
怀疑你的0-10V输出装置有问题
xiexie1999
命令源的信号是如何控制的?
引用 xiexie1999 的回复内容: 命令源的信号是如何控制的?
-------------------------
我认为命令信号给过去了,怀疑调速信号没有给过去。
而且我还怀疑她的调速信号是PLC给定的
回复内容:启动没有问题 用面板启动也没问题 电压 我在变频器测 量了 有5V 的电压 重启之后就哦OK了 很奇怪
对: 请叫我王老湿 启动信号应该是一个长接通信号吧?所以启动信号应该是没啥... 内容的回复!
回复内容:是 通过模拟量模块发出来的 当时 我在变频器端 测到了电压的 很奇怪 很奇怪
对: 李东泽 楼主的0-10V信号,是通过什么给定的,是PLC还是其... 内容的回复!
回复内容:通过plc 的模拟量模块发出的
对: xiexie1999 命令源的信号是如何控制的? 内容的回复!
还有 电流信号抗干扰能力应该没有电压强吧 电流的传输距离比电压的强 我没记错应该是这样的 应为隔着没多远 所以用的电压信号 而且我这边接地线 打的地桩都没问题(前段时间刚检测过) 线也用的是屏蔽线 也接地了 哎 这大周末的
回复内容:
对: lzw555 回复内容:通过plc 的模拟量模块发出的对: xiex... 内容的回复!
命令没写进去?
Lasermade
先试着用面板控制的频率试试呗,估计是干扰问题
引用 lzw555 的回复内容: 回复内容:是 通过模拟量模块发出来的 当时 我在变频...
不存在干扰,如果干扰,就不会断电重启就好了,下次出现这种情况,马上读取PLC的程序,或者测量输出电压多少,也就是0-10V的信号
goldage
数据初始化后用面板控制看看是否正常先,如果不正常应该会有报警信号
1477776267
0-10v的线有没有问题,仔细看看
w731920670
先看看 学习下,谢谢楼主
苏州电气
abcdefbcdef
小龙88
0-10v的线有没有问题
一夜飘雪
弄点积分真的特别不容易啊