最近客户手里有个Modbus485智能仪表,然后中间通过用了我们的Modbus TCP/Modbus RTU模块,和上位机WinCC通讯,客户经过多番尝试,最终还是没有通讯上,于是寄给我们让我们测试下,最后经过我们多次测试,最终和wincc通讯上了,下面举个小例子供大家参考。
所用设备如下:
1、Modbus TCP/Modbus RTU模块
2、天津市华仪晨隆智能水表
3、上位机用wincc。
硬件连接图示如下:
参数设置如下:
1、智能水表默认的通讯参数为:9600,n,8,1;地址1,这里我就不做修改了,因为很多厂家的产品也都是这个默认参数
2、Modbus TCP/Modbus RTU模块参数设置如下图:
1)转换器IP
2)转换器Modbus RTU设置
这里注意一下,正常的设备等待从站回答时间都是50ms就够了,经过我们多次测试,发现这个智能水表回数速度很慢,改为250ms才能正常通讯,所以大家遇到这种类似的仪表,一定要注意下这个参数。
3、电脑端wincc软件设置如下图:
1)首先先建立一个连接,并建立变量
3)建立画面
在画面上建立一个IO域
4)画面上会显示这些温湿度参数的的数值,注意,显示的数值是实际的100倍
下面的是该智能仪表显示的数值
附Modbus TCP/Modbus RTU转换器图一张
智能水表通信参数介绍