maxiang1234
如题,仪表地址数据是浮点数,读取上来的数据不正确,谢谢!
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
GKstudying
具体问题截图上来分析
xiexie1999
读取的数据应该还要转换成浮点数
回复内容:
对: GKstudying 具体问题截图上来分析 内容的回复!
-------------------------
就是读取的数据和实际数据不符,用的寄存器读指令,地址都对,当数据为零时显示正常,显示零。
对: xiexie1999 读取的数据应该还要转换成浮点数 内容的回复!
转换也不行
对: maxiang1234 回复内容:对: xiexie1999 读取的数据应该... 内容的回复!
把你读取的程序上图看看
请叫我王老湿
有什么读上来的数据整数和小数分别存到不同寄存器,最好是监控数据看看
对: 请叫我王老湿 有什么读上来的数据整数和小数分别存到不同寄存器,最好是... 内容的回复!
-------------------------谢谢老师,我刚接触信捷这个
实际数据是220左右
问题已解决,谢谢各位了!用个实数传送就好了!
hzieegm
好东西下载来看看!!!
LBX112233
学习一下,谢谢分享。。。。
不在爱了
实际数据是224.5
Smile-lyc
谢诸位大佬积极答疑,同时也希望求助者能够在得到满意答案后积极结贴发放自己设置的积分奖励,如果没有得到满意答案,自己努力下获取解决方案,也不妨分享到您的求助帖下面。资源分享一起进步哦。