当PPI口被占用无法做modbus通讯怎么办 点击:178 | 回复:2



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2019-06-27 09:18:49
楼主

有个客户CPU是226
2个PPI口,一个用于接上位机(作为从站) 另外一个PPI口用于接modbus设备(作为主站)
由于在技术改造中需要再增加一个modbus 485仪表输入

我们给出最简单的解决方案:就是增加一个大连德嘉的PPI扩展模块
将上位机通过PPI扩展模块相连
将CPU自带的PPI口空余出来用于连接modbus 485仪表,通过自由口通讯来读取仪表数据。
大连德嘉的PPI扩展模块,它的PPI地址缺省为2,波特率可以通过跳线设置为187.5、19200、9600
因此PLC的程序是不用改变的,上位机直接通过PPI扩展模块与PLC通讯,进行监控操作。


改造前(图例):

QQ截图20190627091618.jpg

改造后(图例):




2.jpg

1分不嫌少!



李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-07-20 18:51:05
1楼

楼主介绍接地200smart的,200的已经停产了

大连德嘉工控

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2019-07-22 11:13:36
2楼


回复内容:

对: 李东泽 楼主介绍接地200smart的,200的已经停产了 内容的回复!

-------------------------

是的200的已经停产了,但是这种一般都是老项目改造的方案,非常适合