最近有位客户使用了我们ModbusTCPModbusRTU转换器,用来连接ABB的变频器,然后用200SMART PLC控制这个ABB变频器,下面以200SMART PLC读取变频器的其中一个参数温度来举个例子:

 

一、所用硬件设备:

1.ABB品牌变频器型号ACS510

2.ModbusTCPModbusRTU模块

3.西门子200SMART PLC

 

二、硬件连接图示如下:

图片1.png

三、参数设置如下:

 

1.ABB变频器默认的通讯参数为:9600n8,1;站号地址1

 

2.ModbusTCPModbusRTU模块设置的相关参数:

(1)转换器的IP地址,将该转换器通过网线与电脑连接好,IE浏览器输入192.168.1.222,进入IP设置

QQ截图20190626150408.jpg

2Modbus RTU侧从站设置

图片4.png

3. ACS510 ABB变频器寄存器地址是4010,这里用的是03功能码,形式为4xxxx将其设定温度参数改为123

图片5.png

4. 西门子200 SMART PLC程序如下:

注意:西门子modbus地址读写加一位,从4011开始,指针指向VW5000地址,然后监控表里就能读过来刚才变频器设定的数据,如下

图片6.png

可见,通过这样简单的操作设置,就可以实现smart PLC与变频器的通讯,另外通过我们的这个模块也可以直接能和上位机监控软件通讯,如WinCC、组态王、力控……

用该种方式也可实现S7-1200/1500PLC与变频器的通讯

使用我们这个模块的好处是,如果直接通过485方式连接的话,这样通讯稳定性不好,干扰很大,如果用我们模块的话,转成以太网方式要比485方式通信快,而且还不会有干扰。