小弟是初学者,工作中遇到一个问题,请教各位前辈,
我现在是用威纶TK-6071ip触摸屏通过RS485(modbus协议)读取智能仪表的数值,我已经成功读取了站号1的数值。但是如果我想读取两个以上的站号的数据就不知道如何操作了,麻烦各位大佬指点一下。我的设置界面如图所示
阿军仔
多建几个MODBUS RTU链接,注意预设站号不一样
请叫我王老湿
首先硬件接线采用手拉手方式进行连接,发送数据必须要设置间隔时间,轮询方式采集(因为通信是半双工通信方式)
xiexie1999
采用2楼的接线方式 读取的时候就只有站号的区别
回复内容:
对: 阿军仔 多建几个MODBUS RTU链接,注意预设站号不一样 内容的回复!
-------------------------
能不能麻烦您讲详细点吗?我是初学者,我试过增加设备,但是增加设备要用不同的串口。多建几个链接我就不知道在哪里建了。
回复内容:您知道具体怎么操作吗?我是初学者,我试过增加设备,但是增加设备要用不同的串口。多建几个链接我就不知道在哪里建了。
对: xiexie1999 采用2楼的接线方式 读取的时候就只有站号的区别 内容的回复!
对: eveffort 回复内容:您知道具体怎么操作吗?我是初学者,我试过增加... 内容的回复!
把你站号1的接线和后面站号并接起来
硬件我知道怎么接,我是不知道软件怎么设置,比如已经能正常读取站1的数据了,我要增加读取站2和站3的数据,所有的485线我已经并联接到一起了。
对: xiexie1999 回复内容:对: eveffort 回复内容:您知道具... 内容的回复!
3楼那位老哥,麻烦你帮忙看一下是不是在这里设置?如果是的话,麻烦教我一下怎么设置好吗?
黄鸿卿
正常设置通讯就好了,你要通讯的地址,在触摸屏里面建对应的变量就好了
现在基本上都不通过触摸屏去做这样通信了,最好通过PLC去实现
Smile-lyc