WinCC通过以太网连接Modbus485温湿度变送器实例 点击:1072 | 回复:0



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2019-05-30 14:18:08
楼主

继上次连接Modbus485开关量模块,这次换成了一个Modbus485温湿度变送器,即通过Modbus TCP/Modbus RTU模块用wincc来连接该温度变送器。

所用设备如下:

 

1Modbus TCP/Modbus RTU模块

2BY-M31 RS485温湿度变送器

3、上位机用wincc

 

硬件连接图示如下:

1.jpg

参数设置如下:

 

1BY-M31 RS485温湿度变送器默认的通讯参数为:9600n8,1;地址1这里我就不做修改了,因为很多厂家的产品也都是这个默认参数

 

2、Modbus TCP/Modbus RTU模块参数设置如下图:

2.jpg

1)、转换器IP

3.jpg

2)转换器Modbus RTU设置

4.jpg

3、电脑端wincc软件设置如下图:

1)首先先建立一个连接

5.jpg

2)接下来建立变量

6.jpg

3)建立画面

7.jpg

4画面上会显示这些温湿度参数的的数值,注意,显示的数值是实际的10倍

8.jpg

下面的是该温湿度变送器显示的数值

9-10合图.jpg



Modbus TCP/Modbus RTU转换器图一张

TCP转modbusRTU转换器.jpg



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师