s7-300sclv5.6编的程序,为什么仿真模拟器没有反应? 点击:1122 | 回复:5



KXBSN

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2019年5月24日
发表于:2019-05-24 21:34:17
楼主
求助帖30分-已结帖

S7-300装的是V5.6英文版,就只在SCL上建了FB1模块,写了一个起保停程序,编译无错误,但PLCSIM在run-p状态下下载,当有输入时,输出无反应。后来不知怎的还出现了Block FB1 and the SCL source file SCL source(1)have different time stamps.


正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-05-25 08:54:59
1楼

仿真不是所有东西都能实现仿真,只能对一些简单的开关量信号计数器时间定时器进行仿真,特殊的无法仿真

KXBSN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2019年5月24日
发表于:2019-05-25 11:43:58
2楼


回复内容:我只写了一个简单的起保停程序q0.0:=(i0.0 or q0.0) and (not i0.1)

对: 请叫我王老湿 仿真不是所有东西都能实现仿真,只能对一些简单的开关量信... 内容的回复!

-------------------------


KXBSN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2019年5月24日
发表于:2019-05-26 05:48:14
3楼


回复内容:现在说这个可能会有些尴尬,但还是要感谢您留帖,我以为只要在scl里写入程序就可以仿真,没想到还要拖入OB1中,然后再定义为DB才可以,打扰了。

对: 请叫我王老湿 仿真不是所有东西都能实现仿真,只能对一些简单的开关量信... 内容的回复!

-------------------------


苏仨说

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2017年5月17日
发表于:2019-05-28 18:18:33
4楼

您的问题已经得到解决了吗?看来不需要我出手了呢

Lonely_99

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2490回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2014年10月29日
发表于:2019-05-28 20:05:57
5楼

非常感谢楼主的分享!