西门子1200与Kepserver(OPC)通信设置 点击:6016 | 回复:4



请叫我王老湿

    
  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-04-26 14:37:46
楼主

在工业现场,很多时候需要与第三家上位机进行通信,比如软件开发厂家采用的是C++开发的上位机软件,需要采集现场很多数据编辑画面,如果要求别人开发对应的通信程序(时间估计会很久,耗不起)。所以就双方沟通采用OPC进行数据交互。

  1. 首先新建设备通道,名称根据上位机软件要求方进行设置

    image.png

  2. 下一步选择对应驱动,之后继续下一步(参数默认即可)

    image.png

  3. 接着在设备通道下新建驱动通道(名称与上位机沟通协调,否则就采用默认名称)

    image.png

  4. 下一步选择1200PLC

    image.png

  5. 下一步根据自己PLC硬件IP地址填写

    image.png

  6. 之后一直点击下一步(不要修改默认参数)

    image.png

  7. 接着建立变量通道,名称地址及备注说明

    image.png

  8. 接着打开PLC软件进行硬件组态,设备IP地址与OPC一致

    image.png

  9. 此处有一个需要注意的地方,需要在硬件拓扑视图下连接机制,允许来自远程对象的PUT/GET通信访问

    image.png

  10. 最后需要将电脑本地地址与PLC地址设置在同一个网断

    image.png

  11. 最后就是验证成功(见证奇迹的时候了),看看OPC是否真的通信成功了。一看全是bad,然后就一直查看OPC及PLC软件参数设置,看了几遍都没有问题,结果一看,丫的,网线都没插,哈哈


    image.png

  12. 赶紧插上网线再次看看,全是good

    image.png

    总结:有时候去到现场,需要与别人第三方软件进行通信,但是别人软件也没有对应的驱动,此时搞一个OPC通信省事不少。特别是去到电厂或者化工厂,需要和DCS上位机进行通信采集数据,这时候确实挺方便的。


1分不嫌少!


楼主最近还看过



gk2017

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 683回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:366
  • 注册:2018年1月21日
发表于:2019-07-07 07:51:24
1楼

谢谢楼主分享

漂泊的石头人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 146回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2018年6月23日
发表于:2019-09-09 15:20:43
2楼

谢谢分享  这个软件在哪里下载的

江西制造

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2017年9月23日
发表于:2019-11-27 10:32:09
3楼

谢谢楼主分享

@承诺@

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 273回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2020年3月29日
发表于:2020-08-27 08:12:10
4楼

谢谢分享  这个软件在哪里下载的


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师