水清鱼读月q
型号:fx3ga-24mt-cm
采用y0,y1两路脉冲输出,但方向控制口只有y2可用,接其它端口无反应???!!!
且D8350无法记录y1的脉冲数???
求解
启
方向信号不要与脉冲信号一起写,可由其它任意Y点单独控制。
D8350是32位的,这个为啥记录不了就说不清楚了
回复内容:
对: 启 方向信号不要与脉冲信号一起写,可由其它任意Y点单独控制... 内容的回复!
-------------------------
D8350时程序问题已解决,方向信号与脉冲一起写的,指令DDRVI、DDRVA
谢谢你的爱1999
为什么只有Y2可用?? 方向控制没这规定啊
对: 谢谢你的爱1999 为什么只有Y2可用?? 方向控制没这规定啊 内容的回复!
是不是接线的问题,接线有什么限制么
对: 水清鱼读月q 回复内容:对: 谢谢你的爱1999 为什么只有Y2可... 内容的回复!
方向接到哪个输出点就用哪个
请叫我王老湿
脉冲口必须支持高速脉冲输出,但是方向口可以用普通的输出口。如果控制普通步进电机,是可以实现的。若是控制伺服,估计脉冲接收方式要在伺服里面设置一下。
对: 请叫我王老湿 脉冲口必须支持高速脉冲输出,但是方向口可以用普通的输出... 内容的回复!
控制的就是伺服,目前只有Y2口可用,具体设置什么参数呢
Smile-lyc
感谢诸位的积极答疑,同时也希望楼主(求助者)在得到满意答案后及时结贴以便把积分奖励发给答疑者,如果疑难问题楼主自行解决后,也请把经验分享给大家,一起分享哦
小白问题,输出com端没有接地