       5年前的一个伺服电机应用项目,28台伺服电机,做28轴收放线的张力控制。28台6Nm(1.5KW)200V级伺服电机,380/200隔离变压器选用8KVA。

       伺服电机作为控制系统的执行元件,调速范围很宽,并且经常运行在低速,因为是恒转矩调速,转速正比于电机功率,所以负荷低。

      10年前做过12轴系统,变压器选5KVA,实测才2KVA,所以28轴选了8KVA。

      隔离变压器容量选择相似于供配电的负荷计算,适用需要系数法,需要系数法来自于经验。

      容量选择不是像有人说的容量之和还要留有余量。

       照片中28台伺服驱动器,足功率8KVA变压器,系本人设计、配线、安装。

        



楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2021-05-01 09:58:27
1楼

才发现多年前发的帖,一个回复都没有,?

这是选择伺服变压器的一个例子。

28台1.5KW伺服电机,电机总容量42KW,柜内安装总容量超过50KVA,选一台8KVA伺服变压器,不到1:6

论坛中讨论伺服变压器容量都是说要留余量,乘一定倍数,我这个设计乘了不到0.2的倍数,为什么?


李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2021-05-02 11:03:40
2楼

昨天没写完喝酒去了。

伺服电机多数时间运行在低速,恒转矩特性,既不管转速多高,转矩不变。电机转速对应电压,转矩对应电流,不做数学计算也能看出,伺服电机多数时间运行在很小功率状态。所以,选择供电的伺服变压器就可以比伺服电机容量小很多,尤其多台伺服电机共用。

28台1.5KW伺服电机,实测运行时变压器的功率不到5KVA。

luoqing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1525回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2018年5月07日
发表于:2021-05-03 21:42:29
3楼

200smart三轴伺服控制


李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2021-10-09 19:48:07
4楼

几年前的帖子,谁给翻出来了。

这个帖子是针对伺服变压器选择的一些误解写的。