多功能交换机使用案例 点击:447 | 回复:1



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2018-11-15 14:41:32
楼主

本案例使用了多功能交换机A型和多功能交换机C型,下面介绍下这两种交换机的功能:

1.多功能交换机A型:

1可以连接 S7-1500PLC 和西门子 SMART LINE 精彩系列触摸屏 。 

2可以连接 S7-1200PLC 和西门子 SMART LINE 精彩系列触摸屏 。 

3可以连接 S7-300 PN 和西门子 SMART LINE 精彩系列触摸屏 。 

4可以将 S7-1500PLC 和西门子 WinCC 直连(选用 S7-300 TCP/IP 协议)无须 OPC 中转 。 

(5)可以将 S7-1200PLC 和西门子 WinCC 直连(选用 S7-300 TCP/IP 协议)无须 OPC 中转 。 

(6)可以将 S7-200 SMART 和西门子 WinCC 直连(选用 S7-300 TCP/IP 协议)无须 OPC 中转 。

2. 多功能交换机C型:

(1)可以作为 ModbusTCP 服务器,为带有 ModbusTCP 协议的上位软件等提供连接西门子 PLC 的接口。例如,想通过 Modbus TCP 读取西门子 PLC 中的数据,可以先用 C 型读取 PLC 中数据,再用 Modbus 主站读取 C 型中的数据。 

(2)可以实现西门子 PLC 之间通讯,包括 S7-200、300、1200、200smart。 

(3)C 型内部具有与 200PLC 一样的存储区域,是一个不带 IO 点的 200PLC。

 

下图中的交换机A型可以将S7-1200与SMART触摸屏通讯;也可以将S7-200 SMART直连WinCC(无需OPC);

交换机C型能够做到这几个PLC(S7-1200/200 SMART/300)之间的通讯。

图片1.png

下面简单的来介绍下这两种交换机的参数设置:

交换机A型:

在计算机的IE浏览器中键入该后门IP地址192.168.1222进入多功能交换机主菜单设置界面,点击 “基本参数设置/显示”,进入多功能交换机基本参数设置页面,如下

图片2.png

WinCC Flexible中的连接参数设置如下:

图片3.png

西门子SMART LINE触摸屏的[IQMV]S7-1500/1200/S7-300 PLC[IQMDB]相互对应,除V区与DB块要通过SWITCH的选择值来确定对应关系外,其余都是一 一对应关系,具体对应关系请到官网查看说明书。

 

 

交换机C型:

在计算机的IE浏览器中键入该后门IP地址192.168.1222进入多功能交换机主菜单设置界面,点击 “PLC通讯”进入通讯功能设置页面,如下:

图片4.png

交换机C型共有12路通道,每个通道200字节

图片5.png

C型交换机可以将西门子各型号PLC中的数据通过以太网取到C型的存储区中(V区),也可以把这些数据转发到其它PLC中。

例如:

您需要把IP地址为192.168.1.20的S7-1200 PLC中DB1.DBB0开始的200个字节取到C型中VB0起始的200个字节中,可以如下图填表:

图片6.png


1分不嫌少!



shuai3982

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:33帖 | 329回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:729
  • 注册:2009年4月09日
发表于:2018-11-16 11:32:50
1楼

貌似高级货,没有玩过