这个故障怎么回事,活值多少钱? 点击:828 | 回复:14



王阿喵

    
  • 精华:3帖
  • 求助:134帖
  • 帖子:141帖 | 174回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:2563
  • 注册:2012年7月19日
发表于:2018-11-09 12:48:18
楼主
求助帖100分-已结帖

两年前在山东做的一个项目,用的200 SMART ,PLC的自带通讯口和DCS通讯,扩展板和单片机通讯。单片机控制液压执行器

QQ截图20181109122626.jpg

项目验收两年了一直很正常,就是最近厂家把液压执行器更换后,出现了DCS和PLC通讯间歇错误,比如一秒通讯5次,4次正常,1次不正常,因为我不在现场,只看到通讯指示灯在正常和不正常之间切换,DCS写入PLC的数据是压缩机的温度压力,数值又和DCS一致,变化正常 

把PLC和单片机的通讯线拿掉,DCS通讯又恢复正常了,让执行器不动作,通讯也正常


我现在怀疑干扰源是从执行器到单片机柜子,又从单片机柜子到PLC上,如果干扰是从和单片机的通讯线上过来的,那么为什么和单片机通讯正常呢?

现在厂家想让我去现场一趟。

  1. 这个问题可能出在哪里?三天调试时间够不够?

  2. 如果去维修,这个费用怎么算,大概报多少呢?

1分不嫌少!


楼主最近还看过



zhuzhiqing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:306
  • 注册:2013年7月20日
发表于:2018-11-09 14:24:36
1楼

之前是正常的又是你自己做的三天肯定够了,能问下你的所有弱电的电源是同一个么,我也经常遇到干扰的问题。费用首先算下自己吃住开销加自己人工成本再加自己想挣得钱喽,哈哈。

王阿喵

  • 精华:3帖
  • 求助:134帖
  • 帖子:141帖 | 174回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:2563
  • 注册:2012年7月19日
发表于:2018-11-09 17:14:49
2楼




回复内容:

对: zhuzhiqing 之前是正常的又是你自己做的三天肯定够了,能问下你的所有... 内容的回复!

-------------------------

PLC和继电器的电源模块是分开的,这个有影响吗?我报的按800块/天排除故障可以吗? 

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2018-11-09 20:19:20
3楼


引用 王阿喵 的回复内容: 回复内容:对: zhuzhiqing  之前是正常的又...

-------------------------

感觉还行,800一天不多,但是你确定是按天算,不是按处理完问题要钱。

我认为如果你心里有底,就直接告诉厂家,解决了问题,给3000。解决不了一分不要。

竹叶三—王者之师

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:1141帖 | 3349回
  • 年度积分:198
  • 历史总积分:58069
  • 注册:2009年7月21日
发表于:2018-11-09 22:09:20
4楼


回复内容:

对: 李东泽 引用 王阿喵 的回复内容: 回复内容:对: zhuzh... 内容的回复!

-------------------------

解决不了一分不要这种做法本来就不妥当啊。他没必要去显示自己的技术多么牛叉。东西是自己做的。他肯定熟悉。只是说干扰问题有时候不容易排查。在商言商,不谈钱谈什么啊。公平合理的去赚钱,值得提倡。

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2018-11-10 17:16:46
5楼

首先这种问题需要去现场认真排查事故前更改的项目有哪些,在此基础上认真排查,总之会有办法解决,即使不能解决,只要你人去了现场,费用是不可避免的。肯定自己也要收费,不收费谁愿意去?????

观星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2016年5月09日
发表于:2018-11-10 20:03:48
6楼

我猜你到了现场解决问题的步骤大概是这样的:

  1. 分别记录故障和正常情况下PLC与DCS之间的通讯包

  2. 检测单片机与PLC之间的通讯包

  3. 分离并确定故障,确定故障设备点。 

其实这套流程走下来只要工具趁手是花不了1天的,但是确定故障点之后还要更换部件才能正常,这种情况下就要依赖甲方本身的准备了。万一没备品你就尴尬了,不换把,设备不会正常,厂家不可能给钱,等着吧,不知道要等多久。。。

流浪的木头

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2018年11月10日
发表于:2018-11-10 21:13:01
7楼

谢谢共享,大家学习一下

水边清浅横枝瘦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:78帖 | 3488回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:5664
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2018-11-12 09:10:53
8楼

时会时不会的故障还是比较难查的。

hxdultr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2018年8月30日
发表于:2018-11-12 14:40:12
9楼

每个人的回答综合起来就是楼主最好的办法

zhoujz0312

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 487回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:611
  • 注册:2011年6月25日
发表于:2018-11-13 16:06:03
10楼

应该是开关电源的负载降了!

王阿喵

  • 精华:3帖
  • 求助:134帖
  • 帖子:141帖 | 174回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:2563
  • 注册:2012年7月19日
发表于:2018-11-14 18:22:20
11楼

搞定了,因为外部电缆是穿管的屏蔽线,现场没有条件换,我只好采用编程的方法,在继电器接通的1S内,MODBUS通讯指令不使能,过了这个时间再使能,结果就好了

商容

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2016年1月21日
发表于:2018-11-21 15:58:08
12楼

楼主技术可以,电气设备多就是爱互相干扰

sty

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:490
  • 注册:2006年4月12日
发表于:2018-12-09 08:32:26
13楼

楼主技术够牛,学习

Head

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2015年4月24日
发表于:2019-03-15 15:26:33
14楼


回复内容:

对: 王阿喵 搞定了,因为外部电缆是穿管的屏蔽线,现场没有条件换,我... 内容的回复!

-------------------------

怎么没公布你是怎么收费的呢