3051S多参数变送器可使用传感器量程调校或零点调校功能调校传感器。调校功能的复杂性可能有所差异,并且取决于具体应用。两种调校功能都会改变变送器对输入信号的判读。
零点调校是单点偏量调整。它可用于补偿安装位置的影响,在把变送器安装到其最终安装位置之后再进行这种调校最有效。由于这种修正不改变特征化曲线的斜率,因此它不能代替整个传感器量程范围内的传感器量程调校。注意!变送器必须在真零点 (基于零点)的最大量程的百分之五范围之内,才能使用零点调校功能进行校准。
多参数变送器不允许用户对绝压静压传感器进行零点调校。若想修正安装位置对绝压静压传感器的影响,可执行传感器下限调校。传感器下限调校功能提供与零点调校功能类似的偏量修正能力,但是不需要基于零点的输入。
多参数变送器传感器量程调校是两点传感器校准过程,在该过程中施加两端点压力,而所有输出在这两点之间线性化。必须首先调整传感器量程下限值,以确定正确的偏量。传感器量程上限调校值调整会根据传感器量程下限值修正特征化曲线的斜率。调校值允许用户在校准温度下优化指定测量范围内的性能。
若想执行多参数变送器器零点调校,可点击 Differential Pressure Sensor Trim (差压传感器量程调校)标题下的 Zero Trim (零点调校)按钮,并按照屏幕提示操作。变送器必须在真零点(基于零点)的最大量程的百分之五范围之内,才能使用零点调校功能进行校准。注意!在进行差压传感器零点调校时,应确保平衡阀处于打开状态,并且所有湿支管充填到正确的液位。
文章来源:多参数变送器http://www.qyyb.net/rosemount/rosemount11.html