一、设计要求

环境要求:

1、通风

实验室在实验过程中会产生一些有害气体,造成空气污浊,对人体不利。为了防止实验室工作人员吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机气体,因此实验室应通风良好,设有通风设备。通风设备有:通风柜、通风罩或局部通风装置。

2、温度和湿度

实验室里要求要有适宜的温度和湿度。室内的小气候,包括气温、湿度和气流速度等,对在实验室工作的人员和仪器设备都会有影响。夏季的适宜温度应是18~28℃,冬季为16~20℃,湿度最好在30%(冬季)~70%(夏季)之间。

3、洁净度

实验室要一直保持是洁净的。室外空气中的尘埃,在通风换气过程会进入实验室,实验内含尘量过高,空气不净,不但影响检测结果,而且,其微粒落在仪器设备的元件表面上,可能构成障碍,甚至造成短路或其他潜在危险。

二、设施要求

1、供排水、排污

实验室都必须要有供排水装置,排水装置最好用聚氯乙烯管,接口用焊枪焊接。化学检验实验台有可能都应安装水管、水龙头、水槽、紧急冲淋器、洗眼器等,一般实验室的废水无须处理就可排入城市下水网道,而实验室的有害废水必须净化处理后才能排入下水网道。

2、供电

电力是实验室重要动力。为保障实验室的正常工作,电源的质量、安全可靠性及连续性必需保证。一般用电和实验用电必须分开;对一些精密、贵重仪器设备,要求提供稳压、恒流、稳频、抗干扰的电源;必要时须建立不中断供电系统,还要配备专用电源,如不间断电源(UPS)等。

3、供气与排气

实验室使用的压缩气体钢瓶,应保持最少的数量,必须牢牢固定,或用金属链栓牢,绝不能靠近火源,直接日晒,高温房间等温度可能升高的地方使用。实验室的废气的处理,如量少,可直接排出室外;但排出管必须高出附近房顶3m左右,对毒性较大或数量多的废气,可参考工业废气处理方法如用吸附,吸收,氧化,分解等方法来处理。

三、功能与布局

根据理化检验科实验室工作的特性,应创造一个安全、舒适、美化的实验室工作环境,办公区域与实验区域分开,即形成非受控区域和受控区域。理化实验室应配置办公室、档案室(报告编制室)、收样及样品储藏室、大型仪器室、小型仪器室、天平室(玻璃量器检定室)、化学实验及样品前处理室、电烤室、洗涤室、实验用水(超纯水)制备室、暗房、试剂储藏室。

非受控区域:

1、办公室

供科室人员在工作之余,学习和探讨工作中出现的问题。档案室(报告编制室)用于报告的编制及打印,科室资料的储藏及查阅。

2、收样室

独立的样品存储室,存储柜功能区间应划分清楚,标明未检样品、在检样品和已检样品。样品室必须干燥、通风、防尘、防鼠。

3、化学实验及样品前处理室

实验室必须有排风设施,独立排气柜,有机、无机前处理分开;墙、地板、实验台、试剂柜等要绝缘、耐热、耐酸碱和耐有机溶剂腐蚀;地面应有地漏,防倒流。设置中央实验台的实验室应设供实验台用的上下水装置、电源插头。

4、大型仪器室

电压、电流、温湿度符合要求,需要防静电地板,温度控制15~25℃,湿度60~70%。互相有干扰的仪器设备不要放在同一室,检测无机物质仪器要有排气斗;检测有机物质仪器有可调排风罩。

5、天平室

天平室应有双层玻璃和窗帘,有恒温恒湿系统,天平台必须防震,天平台放置必须离开墙壁1cm,可购置防震型天平台或砖砌大理石台面天平台。

6、小型仪器室

小型仪器室应有足够的电源插座,最好安装稳压装置,配备水池。

7、IDD实验室

为防止交叉污染,有独立的实验室,设置独立的消化柜。

8、电烤室

应有足够的电功率,最好用防火材料做隔断。

9、洗涤室

要有专门清洗玻璃器皿区域,有机分析用的器皿与无机分析用的器皿分开,用于检测有毒物品的器皿要专用。

10、实验用水制备室

要有防尘设施,工作台面应坚固耐热,配设有能满足制水设备功率要求的电源线路。供水水龙头应有隔渣网。

11、暗房

用于荧光物质、霉菌毒素及避光物质的检测,既要避光又要通风,最好安装毒气柜。