变频器运行干扰控制器检测电流怎么解决 点击:1095 | 回复:8



皇皇火火

    
  • 精华:0帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:18帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:212
  • 注册:2015年3月27日
发表于:2018-07-24 10:30:18
楼主

控制器通过装在变频器输入端的电流互感器来检测电流,但是变频器运行时控制器的检测电流偏大,大到一定程度后报警,互感器检测电流的输出信号是AC 0-5A,这个互感器是一定要用的,不能去掉的。请各位大神指点一下,感激不尽!还有不知道能否在互感器二次侧,即输出到控制器端子的两端并个电容滤掉高频部分?




晨曦521

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 485回
  • 年度积分:430
  • 历史总积分:6428
  • 注册:2013年5月27日
发表于:2018-07-24 10:38:10
1楼

我的在现场也遇到过相同问题,解决的办法就是接地,你说的办法(加个电容)没有实际操作过,理论来说应该也是可行的。

皇皇火火

  • 精华:0帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:18帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:212
  • 注册:2015年3月27日
发表于:2018-07-24 11:03:13
2楼


回复内容:

对: 晨曦521 我的在现场也遇到过相同问题,解决的办法就是接地,你说的... 内容的回复!

-------------------------

哪个接地啊?变频器接地?变频器已经接地了,互感器二次侧也要一端接地?

尝试努力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 632回
  • 年度积分:731
  • 历史总积分:4246
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2018-07-25 15:11:04
3楼

如果可以,降低一点变频器的载波频率。用滤波磁环、变频器不能和仪表共地。干扰通常做法都是接地、信号隔离、物理隔离、采用屏蔽线、以及设备增加屏蔽罩,屏蔽设备要一端接地。解决干扰问题只能在干扰源和干扰类型清晰以后,采用上述方法慢慢解决。参考变频器的抗干扰章节应该能够帮到你。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2018-07-27 20:44:03
4楼

这个现象不是干扰造成的。变频器的输入端是非正弦波,用电流互感器检测的电流不是真有效值,无论控制还是监视电流,只是用这个电流信号为参考实现你的目的。如果你认为检测的电流偏大,可以提高报警的设定值,让控制器适应电流信号就好了。

严湘杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2017年9月15日
发表于:2018-07-30 15:36:52
5楼

我只是为了满100分

祥ZHOU

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2015年7月16日
发表于:2018-07-31 08:42:52
6楼

这个仪表应该用变频器输出的模拟量4~20ma做,就比价准确了

诺伊斯电子小陈

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2018年5月29日
发表于:2018-08-09 15:53:48
7楼

兄弟,你们有没有那种闲置的电子物料。就是生产剩余,或者项目取消更改了,然后就滞压的那些电子芯片、电子物料产品等仓库物品呢?


我们是做现货库存的,长期寻找并回购此类电子物料,有需要的话请联系我。我手机和WX是17875828829。


Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2018-09-02 15:48:51
8楼

感谢每一位热心答疑解惑的盆友,同时也希望在您得到满意答案以后,能够及时反馈分享一下解决问题经验。更不要忘记对悬赏积分及时结贴处理!