为什么变频器启动发电机电压上升 点击:2432 | 回复:5



开心的人_52

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2007年7月25日
发表于:2016-10-07 19:21:13
楼主

工地桩机,变频器为185KW,发电机为300VA,电机为160KW。变频器启动跳过压,发现启动变频器时输入电压会上升,650V电压表到低,之前为变压器自耦启动,加装变频器后启动就跳过压,原有装制末拆。请各位分析是什么原因




goldage

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2902回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5708
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2016-10-07 21:42:24
1楼

这个现象不到现场不好分析啊

ZGGZ2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2011年3月18日
发表于:2016-10-07 23:15:08
2楼

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

潇湘琴话

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 2161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2003年7月22日
发表于:2016-10-08 12:34:32
3楼

估计与再生状态有关,变频器应该选择四象限运行的。这是势能负载!电动机除了电动还有发电状态。变频器需要能够再生运行。不必了,很贵!

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2016-10-08 21:39:22
4楼

发电机的励磁方式是什么?详细点。

发电机带变频器,一定一定要加3%以上的电抗器,再大点都可以。

gt1234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2008年12月03日
发表于:2016-10-08 22:14:45
5楼

这么大的变频器 估计会有回馈电压,估计就是这个原因,第一加电抗器  ;同时检查变频器的制动单元和制动电阻


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师