用TIA编写1200程序,大概5个FC,20个FB,70个DB块,然后现在写了一段SCL 程序,输入的是DB块的数据,下载到PLCSIM里面仿真一开始挺正常的,只不过扫描周期平时是3MS,最大不知道为什么是120MS,、
在线监控修改DB块的数值时先显示问号,然后ERROR灯就闪烁,显示FB中的区域长度错误,扫描周期也不正常了,
详细信息就是,地址错误,该访问地址所寻址的值超出或未完全包含在所允许的操作数范围,
请问这是什么原因?
是不是因为FB块的IO的数据类型与输入的数据类型冲突了呢?
楼主最近还看过