gxdhover
根据官方手册介绍,支持对位(M)寄存器进行间接寻址:
但是程序中运行:
编译可以通过,写入PLC后 ,会导致ERROR故障,故障信息, 指令错误 C400。
请问怎么回事。
结果找到了, 说是PLC固件版本太低了,不支持。