台达PLCM寄存器间接寻址 点击:515 | 回复:1



gxdhover

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2008年11月30日
发表于:2018-07-18 14:44:50
楼主

根据官方手册介绍,支持对位(M)寄存器进行间接寻址:}Z`(D9NBH{XN03(F{{0C]@1.png


但是程序中运行:

WRMXQ)X`4BIVQ6I)@_Y@Y)R.png


编译可以通过,写入PLC后 ,会导致ERROR故障,故障信息, 指令错误 C400。


请问怎么回事。




gxdhover

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2008年11月30日
发表于:2018-07-18 17:30:20
1楼

结果找到了, 说是PLC固件版本太低了,不支持。