前一段时间,我们这个钢铁厂停产了,说是检修,不过很可能是因为市场及其不好。高炉上料系统是250KW电机配的400KW施耐德变频器,ATV71,变频器一用一备。没停产的时候,有一台变频器总是停车超限,而且位置不是固定,停产了当然要彻底处理了。我负责的是自动化,变频器归电气,电气工程师就去处理,然而半个月过去了没处理好,我们的部长大人让我去看看。我就只好硬着头皮去看看了,先问了以前处理的过程,又要了一本手册看了看,最后找来了电气图纸。电工说两台变频器的设置完全一样,我首先就怀疑到这台变频器(叫它B变频吧)的制动单元坏了,于是报计划采购。过了几天到货,换上后,故障依旧(当然,我把智能主令控制器给调整的很安全的位置了)。变频器恢复出厂设置,重新优化,故障依旧。我回去到网上搜来了新手册,研究半天,感觉不得要领。于是重新到现场看电气图纸,让他们继续试车,并找规律。这时,操作工发现一个现象,就是手动停车后,抱闸没有动作,于是让电工处理。电工发现控制抱闸的接触器机械部分有时会卡住,我当时就说:问题就出在这里。电工说这个是小问题他们自己搞定,原来的那个大问题你(就是我)接着发愁吧。我说你把这个搞定了,就没有大问题了,停车不准就是这个问题。

电工还完了接触器,我让连续试车100次,结果发现就是这个问题。

没想到竟然是这个一个小问题,害得我把那本很厚的71编程手册看了好几十遍。

事实证明:一直研究理论是不行的!

关键字标签:自动化;PLC;培训;教育;工控;伺服;变频;欧姆龙;三菱;西门子;HMI;触摸屏;PROFIBUS;CC-LINK;

来自:工控无忧南京总部





Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2018-06-16 21:58:57
1楼

谢谢楼主分享,此文章可以参加“吃一堑长一智”活动。


http://bbs.gongkong.com/d/201804/752775_1.shtml


江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2018-06-19 10:09:20
2楼


回复内容:

对: Smile-lyc 谢谢楼主分享,此文章可以参加“吃一堑长一智”活动。ht... 内容的回复!

-------------------------

他的文章基本都是转发的吧