西门子ET200S,IM151-3 点击:254 | 回复:3



陈某。

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 95回
  • 年度积分:17
  • 历史总积分:363
  • 注册:2018年2月24日
发表于:2018-04-24 17:19:44
楼主

刚买回来的ET200,误操作通入220V电压后拆开面板,发现是一个OMF63 2.5A的贴片保险丝烧坏了;

将两导线短路保险丝两端,模块灯能亮,

请问大神是否更换此贴片保险丝是否能修好此模块,220V这次通电会不会对后端电路产生电流冲击导致模块功能损坏。




陈某And

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 95回
  • 年度积分:17
  • 历史总积分:363
  • 注册:2018年2月24日
发表于:2018-04-28 21:38:30
1楼
更换了一个新的保险丝,同上24V点后能用了; 哈哈省了1500

小牛骑电锯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 218回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2011年12月23日
发表于:2019-02-24 01:23:41
2楼

学习了,非常感谢