大神相助小弟拜谢 点击:571 | 回复:8



杨启杰

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2019年5月07日
发表于:2019-05-07 17:58:49
楼主
求助帖30分-未结帖

用定时器和计数器完成一功能
I0.0启动 I0.1停止

Q0.0接通时间T1
Q0.0断开时间T2

Q0.1接通时间T3

Q0.1断开时间T4   
   

T1->   T2->   T3->   T4->   依次为一个周期
N个周期后  程序停止
 
小弟新入PLC   且愚笨   折腾一下午没弄出来   求大神指教

                                     拜谢!!!!!




请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-05-07 18:43:25
1楼

你这个很简单,需要用到接通延时,断电延时两类继电器,用步进程序控制逻辑,或许起保停,或者置位复位指令。

问学_23

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:30帖 | 1183回
  • 年度积分:225
  • 历史总积分:13229
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2019-05-08 08:34:44
2楼

您用的是那种PLC呀,指令不完全一样的


请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-05-08 15:27:25
3楼

类似这样的,自己把逻辑搞清楚,按着逻辑自己进行

image.pngimage.png

问学_23

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:30帖 | 1183回
  • 年度积分:225
  • 历史总积分:13229
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2019-05-08 17:42:25
4楼

简单的做了一下,不会用文件回复,又发了个贴子,你看一下适合吗?



http://bbs.gongkong.com/D/201905/792815_1.shtml

嘟嘟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 141回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:217
  • 注册:2014年8月10日
发表于:2019-05-09 11:21:06
5楼

回复内容:

对: 问学_23 简单的做了一下,不会用文件回复,又发了个贴子,你看一下... 内容的回复!

-------------------------


水边清浅横枝瘦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:78帖 | 3488回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:5664
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2019-05-10 15:37:17
6楼

这个定时器就行,不必用到计数器。

问学_23

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:30帖 | 1183回
  • 年度积分:225
  • 历史总积分:13229
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2019-05-10 17:22:49
7楼


引用 水边清浅横枝瘦 的回复内容: 这个定时器就行,不必用到计数器。

-------------------------

感觉N个周期的化用记数器比较简便,直观,修改起来也方便点

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2019-06-21 15:24:48
8楼

感谢诸位大师积极答疑,同时也希望求助楼主在得到满意答案以后或自己已经找到问题解决方案以后,跟自己帖子分享经验,如果是积分悬赏求助,请及时结贴发放积分奖励。