一 引言
在21世纪的今天,我们一直享受着电带给我们的便利,影响我们的衣、食、住、行。可以说,电无时无刻得都在我们身边。因此,电对于我们来讲,是十分熟悉的,我们也习惯了它的存在。但另一方面,电对于我们来讲也会是十分陌生,因为它看不着,我们无法直观地获得电流的大小,电流的高低。我们只能通过测量的方法才能够获得电的信息,所以一套功能强大、使用便捷、人性化的一套用电监控系统就显得十分需要了。
本文介绍的是用电监控系统。触摸屏作为信息处理中心,读取参数并把各项所需要了解的参数与进行显示和处理;电力表作为检测中心,获得各种所需要的参数;GPRS Modem作为报警信息发布中心,把触摸屏所发送过来的信息进行短信发布。
二 WEINVIEW触摸屏的设计要求
本系统采用所使用的触摸屏的型号是 cMT-3151,该型号大小为15”宽屏,1GHZ的CPU,4G的Flash,完全能够满足本系统的需要,快速响应程序中对于电力表等设备内部地址的读写。另外,cMT-3151支持RS-232、RS-485、CAN Bus协议以及以太网等通讯接口,基本能够满足绝大部分工业产品的通讯要求。
2.1 通讯设置
本系统一共包含4个设备,分别为威纶通触摸屏cMT-3151、松下KW9M-A 电力表、松下CT024A-100交流互感器、GPRS Modem。cMT-3151作为信息数据的处理中心,分别和电力表和GPRS通讯,发出读取或者发送命令给两个仪表,并将接收到的数据进行处理。电力表和交流互感器配合获得所检测线路的实时电流、电压、频率、温度等参数,并通过这些参数计算得出功率和功率因数等参数。GPRS Modem主要是实现短信报警功能,报警内容由cMT-3151发送过来。通过查阅相关资料得出电力表支持RS-485通讯,并且WEINVIEW触摸屏已经为该仪表做好相应的驱动,而GPRS Modem则支持RS-232通讯,能够识别特定格式的数据,故可采取自有协议的通讯方式使其能识别需要操作内容。在EasyBulider Pro上的设备设置如示:
对于电力表的通讯设置如下图:
对于GPRS Modem的通讯参数设置如下图:
2.2 画面设计
本系统需要在触摸屏上编写主界面、实时监控画面、报警画面、设置画面四个基本画面。主界面用于对整个用电系统的用电情况做一个直观的了解;实时监控画面的内容应包含当前电压、电流、功率、环境温度的显示监控;报警画面的内容主要是报警信息的显示;设置画面应包括对于报警内容设定,是否需要短信报警,以及对当日以及当周的用电情况做推送设置功能。
结合需求,本案例共设置6个画面,如下图:
在EasyBuilder Pro上面一共新增6个页面,包括主界面能源管理页面、实时用电基本画面、告警查询基本画面、设置基本画面、以及两个背景画面。
1) 主画面能源管理页面
如图,主界面可以非常直观的看出当天的用电情况和电量使用率,其中用电使用率用几种方式来显示,包括多状态指示灯、棒图显示、分数和百分比方式来表现。
2) 实时用电画面
如下图,该画面可以实时显示三相电中各项电流、电压,还有有功功率、无功功率、视在功率的瞬时值,以及功率因数和测量到的环境温度。除此之外,还添加一个趋势图功能,趋势图所展示内容为有功功率的瞬间值,该值由资料取样得到,取样周期为2s,并以显示在量程为10分钟的区间内。
3) 告警查询画面
告警查询画面如下图所示,该画面放置报警的事件显示元件,用于显示历史报警的所有信息。报警信息有电量超限报警,过电流、过电压、欠电流、欠电压报警和设备过热报警等。一旦所检测符合报警产生的条件,就会把报警信息的发生序号、发生日期、发生时间和相对应事件信息显示在该事件显示元件上面,方便用户查看报警信息,了解用电使用情况。
4) 设置画面
如下图所示,设置画面主要包含三个板块构成,分别为报警设定板块、电量推送板块,故障待机板块。报警设定板块主要是为了设置相应的参数是否需要报警、报警值设置和当报警产生是是否需要短信告警。
若勾选了相应的参数,当检测值符合报警条件,那么报警信息会在告警查询页面显示;同时,系统会检测是否勾选了短信告警,若勾选,则会把基本的报警信息发送到相应手机上面。电量推送板块主要是设定手机号码、日电量推送以及周电量推送。手机号码设定为了把电量推送到该手机以及把需要发送的报警信息发送到该手机;故障待机板块目的是通过设定检测电流的上下限来判断用电情况是否异常,当用电异常时便马上断开电源,断开时间由待机时间决定。
三、结语
本系统采用WEINVIEW cMT-3151的触摸屏和电力表、交流互感器和GPRS Modem组成的系统应用的智慧用电方向上,保证用户能实时监看设备或工厂等方便的用电情况,监控用电异常,获取异常信息,更可根据所获得的的用电情况合理制定相应的措施取得更大的效益。
楼主最近还看过