idiot065
想求教下大家,刚刚接触台达PLC,变频器的FWD接PLC的Y2端口,变频器的REV接PLC的Y1端口,RA接 X5,RC接+24V DCM接PLC的C0口,通过VFD-B手册编写了与PLC通讯,但是驱动不了电机,变频器上的stop键一直在闪,问下大家modbus相关指令和FWD、REV、STOP指令有什么不一样。是两者都要用,还是?实在搞不明白。刚注册没分
第五纪冰川
变频器的基本命令分为:频率指令和运行指令。命令来源可以是变频器面板、变频器端子(FWD等)、通讯。
B系列默认(出厂设定)命令来源好像是(好像是)面板。如果你选择变频器端子作为运行指令,通讯为频率命令,那么需要设置变频器相关参数。
用通讯设频率,用端子控制运行,是比较常用的控制方式。
当然,你也可以完全由通讯来控制变频器的频率、运转、报警等功能。
台达PLC有支持台达变频器MODBUS通讯的专用指令,很方便的。
多折腾几次,把PLC和变频器手册仔细通读一下,结合实物,很快就会搞定的。
回复内容:
对: 第五纪冰川 变频器的基本命令分为:频率指令和运行指令。命令来源可以... 内容的回复!
非常感谢,看了两天,终于弄明白了 谢谢
jidaolun
学习分享,共同进步共同进步
落
学习学习 感谢分享!
愿好人一生平安
VFD-B台达变频器VFD-B台达变频器
慧眼黄锐烯
感谢分享 下载看看,感谢分享
中国梦7397
台达plc学习学习,谢谢。
学习一下,感谢分享
gk2017
楼主好人,学习一下子!
buyi97
JSTOPSUN
引用 慧眼黄锐烯 的回复内容: 感谢分享 下载看看,感谢分享
-------------------------
学习一下通信控制变频器