zjykch
比如我Y0发1000个脉冲,怎么在发最后100个的脉冲时,把脉冲以较低的速度发出来?
我是启动的时候是照正常的速度,就单单在快结束的时候脉冲速度降下来。
目前手册上查到是如图:
查到能用的这几个寄存器。可能理解能力差点,看不懂该怎么利用这几个寄存器。
还是有别的办法?请前辈们指教下。
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
对了还有这个D1133 D1134 。可都是R,只是可读的啊。
闻道
回复内容:
加减速时间设置小一些,或者是看看你设定的启动速度是否过大,还有一个可能是驱动器也设置了加减速时间。
对: 闻道 回复内容:对:zjykch 对了还有这个D1133 D... 内容的回复!
我是想设置发脉冲时启动时不要减速,就结束的时候减速下,该怎么设置
XXQ
马达启动时从静到动,减速时从动到静,严格的说都须要经过加减速的过程。只是长短的问题。不知楼主想到要达到一个怎么样的控制精度?如果精度不严格,可以试试台达的连续二段速度控制,同时把启动频率提高,加减速时间尽可能调短。
zhp6666
minghong
gongkongjuxin
不知道你用的是什么型号的PLC,欧姆龙有个PLS2指令,可以改加减速斜率,还可以实时更改目标频率。
love_sky1
台达有个PLSR指令
SOIJOR
用个支持中间可变速的指令