音叉液位开关工作不可靠原因分析 点击:526 | 回复:0



jiweiauto

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2017年11月03日
发表于:2018-03-23 14:48:21
楼主

  音叉液位开关广泛应用于石化、冶金、轻工、建材、环保等行业,对液位的上下限位进行报警和控制。其通过安装在音叉基座上的一对压电晶体使音叉在一定共振频率下振动。当音叉与被测介质相接触时,音叉的频率和振幅将改变,这些变化由智能电路进行检测、处理并将之转换为一个开关信号,达到报警或控制的目的。

  我们知道音叉振动频率的计算公式为:

  公式中:
  t:叉体的厚度(单位为m)
  L:叉体的长度(单位为m)
  E:杨氏模量(单位为kgf/m²)
  ρ:叉体材质的密度(kg/m³)
  g:重力加速度(980cm/s²)
  从公式可以看出,调整音叉标称频率的方法可以通过调整音叉的厚度、长度及改变叉体的材料来达到。振动频率与叉长的平方成反比,叉长越长,频率越低;而与叉厚成正比,叉越薄,振动频率越低。
工况环境的随机振动频率一般为0~800HZ,如果音叉液位开关的频率在上述区间很容易产生共振,受到干扰,导致测量工作不可靠。
  而目前国内有很多厂家生产的音叉液位开关大部分都是既可以测液体又可以测固体的,这种固液两用的产品常规是通过牺牲部分介质密度来实现的,且其音叉液位开关的频率值通常在600~800HZ,这样势必导致产品应用范围窄,适应性差,且可靠性低,特别对于一些特殊应用场合将失去作用。

  