现在有个项目是这样的,PLC调节阀门开度来调节压力,手动是直接给0-100%,自动是根据压力SV和PV经过PID运算输出, 有就地/远程两种模式,就地时指令信号源是触摸屏,远程时指令信号是DCS通过通讯给定,目前可能出现这种情况:就地时开度是40%,然后远程时设定为60%,一下子开度变化挺大的,压力也波动。
目前想的办法就是通过DCS的操作规程来确保压力不能波动太大,就是DCS先读取当前开度,比如40%,然后一点点往上加,比如45%,然后等压力稳定了再变动,DCS向PLC写入数据也是一次性的而不是持续写入,以免转到远程控制时产生大的压力波动。
大家看这个方法可以吗?有没有更好的方法?