1.测量管内衬的选择
如果冷冻水是淡水,则选用橡胶内衬,价格较低。如果冷冻水为盐水,则须选聚四氟乙烯内衬。如果既测淡水冷冻水又测盐水,则必须选聚四氟乙烯内衬。
2.内衬承受负压问题
冷冻水流量正常测量时,测量管本身不承受负压,只有在将管道中的存水排放时,由于管道最高点的放空阀忘记打开,才会使管道上部出现负压。
3.电磁流量计测量管励磁线圈防潮问题
电磁流量传感器中的励磁线圈密封在壳体内的方法常用的有两种,一种是用上下两半外壳,用螺丝将密封条压紧后,达到密封;另一种是用壳体焊接密封法,将线圈与外界隔绝。其中后者更可靠,可完全杜绝线圈空腔的呼吸现象,防止外界潮气侵入。但在生产过程中,线圈周围空腔内总是充满空气,而其中的水汽含量随装配时的大气温度和相对湿度的变化而变化。如果水汽含量较高,则流量计投入使用后由于导管和空腔中的温度降低,很可能会出现结露现象,导致线圈受潮,绝缘被破坏。因而,在冷冻水温度较低时(有的制造厂是以0℃">为界),用氮气将空腔中的空气置换掉,而在温度更低时(如-10℃或更低),用甲基硅油(有的厂家用变压器油)充灌。不同的制造厂做法不尽相同,但总的一条是封入的干燥介质不会逃逸,而且在长期使用中,线圈绝缘不会降低。