5个s7-200PLC直连wincc实例 点击:412 | 回复:1



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2018-03-12 11:21:42
楼主


wincc的变量管理添加SIMATIC S7 Protocol Suite驱动,然后再选择 SIMATIC S7 Protocol Suite 下的 TCP/IP,这里添加的5个PLC的连接,并将各个连接参数的IP地址依次改为192.168.1.(10-14),建立几个I、Q、M、V区的变量,各个连接下都建立如下的变量,如图

然后在图形编辑器中添加各个PLC的IO域,打开STEP7 MicroWIN的状态表,添加以上变量的地址,注意WinCC 中的 I、 Q 、M、 DB1(切记是 DB1)与 s7-200 中的 I、 Q 、M、 V 对应,最后运行画面,如下图


这是与PLC_10的通讯,依次更改STEP7 MicroWIN下的通信的IP地址,便可实现与其余PLC的通讯。

【注】这里用的PLC可以用大连德嘉自主研发的PLC,例如非常稳定又抗干扰的M02型PLCs7-200完全兼容,本身自带一个网口,一个PPI口,其具有与wincc直连的功能。如果都用西门子s7-200的PLC也可以实现这样的通讯,那就是用大连德嘉s7-200的以太网模块ETH-PPIETH-ibus,这类模块既可以直连wincc,又可以通过STEP7 MicroWIN上下载程序,还可以连接组态王、力控等组态软件,设置简单,方便实用。


1分不嫌少!



大连德嘉工控

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2018-03-14 14:49:56
1楼

详情可查看http://www.dl-winbest.com/download/Product%20manual/NET%20ETH-ibus%E4%BB%A5%E5%A4%AA%E7%BD%91%E6%A8%A1%E5%9D%97%E7%94%A8%E6%88%B7%E6%89%8B%E5%86%8CV2.01.pdf


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师