将差压变送器与流量显示仪表配合起来检查零位输出,如果零位存在偏差,则可能的原因如下:
1. 差压变送器安装位置偏离正确位置引起零点偏移。
2. 流量显示仪表零点偏差。
3. 差压变送器静压误差。
差压式流量计经过上述的静压误差及零点检查校准后,就可关闭平衡阀,开足高低压阀,投入运行。这种偏差的代数和不会很大,最终是通过差压变送器的零点校准予以消除。因此仪表投运前这一检查校准环节是开表投运操作中的重要一环。