steven_cui
库卡机器人在执行外部自动控制时,编程速度明明是50%,实际运行速度却很快。通过示教器将速度调到50%,速度才降下来。请问有没有不需要示教器修改的方式实现编程中的速度。每次都去修改真的很麻烦。
这才是小马甲
设置的单位不一样吧
king04k
改一次程序速度,一劳永逸啊。
Jaclisy
可以通过指令编写来修改。
能具体解释下吗?通过什么指令修改
回复内容:
对: Jaclisy 可以通过指令编写来修改。 内容的回复!
onlysheep
不懂你编程速度 是什么意思。。机器人速度都是可以通过编程控制的,具体的指令可以查看手册。。
对: onlysheep 不懂你编程速度 是什么意思。。机器人速度都是可以通过... 内容的回复!
我说的编程速度就是程序里写的速度。
酒红暖白
不是有指令可以决定下面步骤得速度的吗?调用那些指令就可以了。你可以设置全程或者单步
EOSTAR
库卡没用过呢
sherman1688
使用变数$OV_PRO可以设定速度
对: sherman1688 使用变数$OV_PRO可以设定速度 内容的回复!
大神,你说的这个变量$OV_PRO,具体怎么用。
大神加我qq 1024870694吧,以后多请教下你
心海扬帆
$OV_PRO=20就是20%,这是系统变量
回复内容:$OV_PRO=? 这个是系统变量,修改程序运行的速度百分比
对: steven_cui 能具体解释下吗?通过什么指令修改回复内容:对: Jac... 内容的回复!
可以宣告一个变数,由PLC 的人机或程式参数定义速度%,在库卡的程序中,需要确认的地方,将程序加入 。
宣告
SIGNAL I_SPEED $IN[224] TO $IN[231]
;IN 的点位依实际位置设定,数值范围0-100
程序
$OV_PRO=I_SPEED
hahawowo20108
楼上时正解啊
对: 心海扬帆 $OV_PRO=20就是20%,这是系统变量 内容的回复!
可以这么理解吗,我在每个ptp指令后加上$OV_PRO=20,每步的速率就都是20%了。
对: steven_cui 回复内容:对: 心海扬帆 $OV_PRO=20就是2... 内容的回复!
执行一次就可以,用法如下:速度=20%*90%=18%
$OV_PRO=20
PTP P1 Vel=90 % PDAT1 Tool[0] Base[0]
PTP P2 Vel=90 % PDAT1 Tool[0] Base[0]
x丶枫
丶宁采臣
好东西啊,就是没有积分
回复内容:大神,库卡机器人的自动(不是外部自动)怎么用呢
对: sherman1688 可以宣告一个变数,由PLC 的人机或程式参数定义速度%... 内容的回复!
-------------------------