s7-200PLC与200smartPLC实现相互通讯 点击:147 | 回复:3



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2018-02-06 14:54:00
楼主

    首先进入CP243u的后门地址进行相关的设置,先进行送数通讯设置,我这边用的是V区的数据,200 smart的IP地址是192.168.1.20,设置详情如图所示


然后在STEP7-MicroWIN里的状态表里建几个V区的数据,如图所示


最后在STEP7-MicroWIN SMART的状态表里也建立相同的V区数据,再打开监控,发现数据已经送过来了,如图


这样就实现了两个PLC之间的通讯。


    接下来是取数据,类似送数,进入设置页面,改为取数,详情如图所示


然后在STEP7-MicroWIN SMART里的状态表里建几个V区的数据,如图所示


最后在STEP7-MicroWIN 的状态表里也建立相同的V区数据,再打开监控,发现数据已经取过来了,如图


这样就实现了两个PLC之间的数据通讯。


1分不嫌少!



李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2018-02-06 16:04:25
1楼

怎么没有硬件配置的图片

驱魔少年

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 189回
  • 年度积分:25
  • 历史总积分:158
  • 注册:2017年4月27日
发表于:2018-02-06 16:08:40
2楼

如果加一些注释那就更好了

大连德嘉工控

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2018-02-07 10:52:27
3楼

硬件配置图片如图