DLP不包括 99 16 51 52 53
一、电机特性
9905 额定电压 V
9906 额定电流 A
9907 额定频率 Hz
9908 额定转速 rpm
9909 额定功率 Kw
9915 功率因素
二、控制方式
9902 应用宏 5(手/自动)
1601 运行允许 0
1603 密码 358
1001 外部1命令 1-6(分别代表DI1-DI6)控制启停
1002 外部2命令 6/10com-通讯控制启停+方向
1003 转向 1-仅正向运行
1103 给定1值 0-key 1-AI1 2-AI2 8-Comm
1106 给定2值
2202 加速时间 40 S
2203 减速时间 30 S
三、AI、AO设置
AI设置
1301 AI1低限
1302 AI-1-高限
1303 AI-1-滤波时间
1304 AI2低限 20% 2V or 4mA
1305 AI2高限 100%
1306 AI2 滤波时间
AO设置
1501 103-频率
1502 0.0 Hz
1503 50.0Hz
1504 4 mA
1505 20 mA
四、恒转矩相关
9904 2(恒转矩)
不能做恒转矩的情况下可修改以下两个参数提高启动转矩
2101 8改为4
2605 1
五、Modbus通讯
9802 通讯协议 1-Modbus
5302 Modbus地址
5303 波特率
5304 0-8n1
5305 EFB控制类型 0-ABB简装版
1-DCU协议
2-ABB完整版
Pr0135-40135 Pr0136-40136
28 29 30 31 32
屏蔽层 B+ A- AGND 屏蔽层
J2:终端电阻开关
5.1状态字
0 准备合闸
1 准备运行
2 准备给定 已启动
3 跳闸 跳闸时为1
4 关断2状态
5 关断3状态
6 禁止合闸
7 报警
8 到达设定点
9 远程 远控时为1
10 超过高限
11 外部控制-本地 外部控制为1
12 外部允许运行
13
14
15
5.2命令字
0 关断1控制
1 关断2控制
2 关断3控制
3 禁止运行
4 积分输出置0
5 积分保持
6 积分输入直0
7 复位 **
8 Spare
9 Spare
10 远程控制
11 外部控制 0-外部1控制 1-外部2控制
12
13
14
15
合闸准备 16#476 合闸
有合闸准备1秒后 16#47F 启动
停机 16#477