andy_yxb
现使用A2伺服PR模式,设置完成,使用也正常。原点使用正转找Z模式,每次找好原点,运行正常,但是
关电后重开,原点就变了,又要重新找原点,是为什么?要怎么会设置才能让断电后重工,原点位置不变?
或者是不是我电机不对?
jou
如果希望重新上电后不需要回原点,必须用绝对型编码器!
另外,楼主採用"正转找Z"回原点,这种方式只适合机构与马达直连的情况.
若马达有经过减速机,丝杆,皮带...等传动则不适合!
一点到很多
相对编码器是要每次回的
魔鬼可乐
增量编码器 必须重新找的
呐呢
断电后位置会丢失,肯定要重新找原点,要想不重新找原点,需要使用绝对值型伺服系统
楊小豆
芳季
你用的电机不对了。
不要想了。换吧。
回复内容:
对: jou 如果希望重新上电后不需要回原点,必须用绝对型编码器!另... 内容的回复!
-------------------------
谁说的?你做过?
对: 芳季 回复内容:对: jou 如果希望重新上电后不需要回原... 内容的回复!
因为"正转找Z"回原点不会参考DI.ORGP(就是近点DOG)
由于电机一转就有一个Z,若机构不与电机直连
回完原点只有电机出轴位置一样,不能保证机械位置一样!
对: jou 回复内容:对: 芳季 回复内容:对: jou 如果... 内容的回复!
你是否尝试过想过先走一个(那个叫啥?)然后插断做这个回零,这样就可以避开很多个Z相了。
我没说明白,你明白了我想说什么吗?
lxyinter
非常感谢 感谢 感谢 感谢
好资料,下载下来学习一下