电路故障问题,请教大神指点迷津 点击:619 | 回复:13



破戒僧

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2017年11月24日
发表于:2017-11-26 10:09:08
楼主

遇到一个电动液压泵的电路故障,接通电以后按启动按钮,没有任何反应,检查电路保险8FU和12FU都烧了,请教各位大神哪里短路还是可能有别的问题?谢谢。




千山独步-王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2017-11-26 11:48:08
1楼

更换同规格的8FU后,测量 14和80之间的电压是否在正常值,然后断电测15和80之间是否短路,如果短路的话,顺滕摸瓜地查找

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2017-11-26 13:08:10
2楼

这种欧标接线方式就是垃圾!

直接把变压器次级接地拆除,测试次级控制线路是否还有接地现象,搞不好就是导线破皮对外壳短路(对地)所致!


华新大个子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2016年2月07日
发表于:2017-11-26 13:26:01
3楼

首先要弄清楚是按按钮才烧的保险,还是送电就烧的保险。按按钮烧的保险就查按钮接通后的电路;没按按钮就烧保险就查按钮之前的线路。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2017-11-26 14:02:32
4楼

变压器次级一般在24V及以下电压等级一端接地对安全有好处,超过此电压害处超过好处!

最简单就是工作稳定性没有不接地的高,次级不接地的在次级线路一根线破皮接外壳还能正常安全工作,单端接地时就只有死翘翘一途

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2017-11-27 13:05:43
5楼

8FU断很有可能变压器烧毁。一般情况变压器次级80号端最好不要接地装置,让其成为一个IT系统比较安全。次级正因为有接地所以很容易引起变压器烧毁,国内用80号输出端也应安装熔断器。

小李1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2017-11-28 14:43:39
6楼

烧保险明显就是短路,应该是接线问题

问题解决了没

如果没有可以打我电话15838309090

小李1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2017-11-28 14:45:38
7楼

4SW和1ML是什么样的开关

破戒僧

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2017年11月24日
发表于:2017-11-28 18:28:25
8楼

4SW和1SW都是按钮类型的开关,1SW是应急关停按钮,4SW是油滤堵塞以后复位的按钮。

回复内容:

对: 小李1 4SW和1ML是什么样的开关 内容的回复!


破戒僧

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2017年11月24日
发表于:2017-11-28 18:33:29
9楼

情况是这样的,最开始按设备启动按钮以后没反应,第一次先检查出12FU保险开路,后来换了新的12FU以后,一通电12FU和8FU一起烧了。按照上面答复的建议,断开变压器次级接地,测量了15和80之间,没有发现短路情况。

回复内容:

对: 欣欣向荣-1 8FU断很有可能变压器烧毁。一般情况变压器次级80号端... 内容的回复!


欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2017-11-29 10:04:01
10楼

变压器是多少VA的一般不小于50VA,接触器多大的,保险丝多少A的?如此控制回路初、次级保险丝容量不宜小于4A,电路中因为有交流接触器,启动时电流比较大,小于4A的保险丝接触器经常启动很容易会把保险丝烧断。保险丝的作用仅是防止控制回路短路,控制回路一般线径都在0.75平方以上,所以4A的保险丝足够保护回路的短路发生。如果不放心用数字钳形表按下最高流量钳制,看它的最大启动电流量再配置合适的保险丝容量。

摸鸡屎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2017年9月06日
发表于:2017-11-29 14:28:51
11楼

好厉害,学习,学习,学习,

suailing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2015年5月18日
发表于:2017-12-08 11:19:17
12楼

短路的问题还比较严重的 查看下电器元件和线有没有破皮

DPL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2016年11月20日
发表于:2017-12-16 16:21:48
13楼

更换同规格的8FU后,测量 14和80之间的电压是否在正常值,然后断电测15和80之间是否短路,如果短路的话,顺滕摸瓜地查找


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师