​440变频器0-20ma输入如何调成4-20mal输入 点击:644 | 回复:2



中控888

    
  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:14帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2015年10月19日
发表于:2017-10-23 22:44:22
楼主

440变频器原本是0-20ma输入如何调成4-20mal输入的控制的。要改那些参数的,谢谢了。




whojingw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2016年10月29日
发表于:2017-10-27 09:08:45
1楼

挺好,就是积分不够,怎么赚啊。6

百年蓝黑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2017年12月04日
发表于:2022-11-08 15:32:05
2楼

首先需要确定选用的是变频器哪一个模拟量输入端口。

以3#、4#端子的模拟量输入一为例:

P0003改为3或4;

P1000【0】设置为 2;

P757【0】  设置为 4;

P758【0】  设置为 0;

P759【0】  设置为 20;

P760【0】  设置为 100;

P761【0】  设置为 4;

如使用10#、11#端子的模拟量输入二,则均设置【1】参数组,P1000【1】设置为 7,其他同上。


热门招聘