440变频器原本是0-20ma输入如何调成4-20mal输入的控制的。要改那些参数的,谢谢了。
whojingw
挺好,就是积分不够,怎么赚啊。6
百年蓝黑
首先需要确定选用的是变频器哪一个模拟量输入端口。
以3#、4#端子的模拟量输入一为例:
P0003改为3或4;
P1000【0】设置为 2;
P757【0】 设置为 4;
P758【0】 设置为 0;
P759【0】 设置为 20;
P760【0】 设置为 100;
P761【0】 设置为 4;
如使用10#、11#端子的模拟量输入二,则均设置【1】参数组,P1000【1】设置为 7,其他同上。