西门子V20变频器如何通过一个数字输入切换两个模拟量频率给定。 点击:4332 | 回复:3



1383906411

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2013年3月19日
发表于:2017-10-13 22:59:20
楼主
求助帖30分-未结帖

西门子V20变频器如何通过一个数字输入切换两个模拟量频率给定。




@陽@

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 36回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:304
  • 注册:2017年2月18日
发表于:2017-10-14 09:46:10
1楼

可以给西门子技术支持打电话,告诉他你的要求,他会告诉你怎么来设置的

CZ198841

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2017-10-19 09:05:08
2楼

P0712选择数字量输入 AI1 的功能(通过模拟量输入)。

P0713选择数字量输入 AI2 的功能(通过模拟量输入)。

CZ198841

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2017-10-20 09:57:43
3楼

这个是西门子MM440变频器。两个模拟量输入控制,可以通过开关量切换,希望对楼主有帮助