客户机械手电机烧了,原来是380V电机,但是老板一定要库存三相200V进口电机,修改变频器参数好了代换 点击:148 | 回复:1



乖乖小笨熊

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2017-09-07 22:49:56
楼主

客户机械手电机烧了,原来是380V电机,但是老板一定要库存三相200V进口电机,修改变频器参数好了代换


幸好变频器是安川A1000且有裕量,将变频器保护电机电流调大即可了,同时把变频器输出50Hz时电压输出限制到AC200,变频器输出60Hz时电压输出限制到AC240