我的一个过程站AC800F在正常运行的过程中,RUN/STOP的灯变红了,过了7、8分钟后又自己恢复了。这个过程中现场被控制的设备没有停止运行。请各位帮忙分析一下啊,什么原因能够引起这种情况。
AI模块出现故障或者AI模块内的一个点外接设备出现故障会不会造成其停止运行。因为其停止运行一段时间恢复后,我发现有一个模拟量(阀门开度)的反馈信号不显示了(只是一个点,并非整个模块)