Rslogix5000PLC通道断线的判断 点击:594 | 回复:4



martin321

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:18帖 | 244回
  • 年度积分:171
  • 历史总积分:3511
  • 注册:2013年5月26日
发表于:2017-05-09 10:08:40
楼主

小弟最近遇到这样一个问题:现场有一个传感器(离散型)能够给PLC提供的只有高高、高、低、低低四个报警离散点信号。现在需要增加判断这四个信号是否掉线的功能,但不知道该从程式中选取什么作为判断点,还请各位了解的大侠指导一下?

其中有一个通道的Fault点,不知道这个是否可以作为信号是否掉线判断依据呢?

感谢!!!



楼主最近还看过



天天发财

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:114帖 | 2664回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5866
  • 注册:2003年4月20日
发表于:2017-05-09 12:38:59
1楼

应该可以的把............

martin321

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:18帖 | 244回
  • 年度积分:171
  • 历史总积分:3511
  • 注册:2013年5月26日
发表于:2017-05-09 13:39:12
2楼

比如那个点是“Local:1:Fault.0”,这样的话是否可以使用呢

martin321

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:18帖 | 244回
  • 年度积分:171
  • 历史总积分:3511
  • 注册:2013年5月26日
发表于:2017-05-10 10:58:24
3楼

已经知道怎么做的了,感谢各位!

常福齐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1088
  • 注册:2017年5月31日
发表于:2017-09-27 08:48:30
4楼

楼主好厉害