各位好!本人现在做一个项目,需要用到威纶通 MT6050i触摸屏和欧姆龙CP1L(40点)PLC进行通讯,但是现在程序写好以后,PLC和HMI通讯不上,导致HMI上边的一些元件无法显示。怀疑点有三:
1)有可能PLC RS232程序写的不对;
2)触摸屏程序写的不对;
3)串口线缆不对;
由于用的笔记本,笔记本上无232口。也没有其他232通讯节点,没法进行交叉验证;所以想麻烦一下各位帮忙看一下程序,先排查一下程序哪里设计的不对。谢谢~
PS:
1)欧姆龙PLC用的RS232协议,串口1; 通讯参数:9600,8,1,E;
2)HMI通讯参数设置也是9600,8,1,E;
相关PLC程序以及威纶通程序地址下载链接:
https://pan.baidu.com/s/1gfrCSnx
楼主最近还看过