   本文讲述了如何在远程上下载中修改欧姆龙PLC的IP网关和DNS,希望能对大家有所帮助,步骤如下:

1、打开软件 CX-Programmer

2、PLC--直接在线--CP1L以太网在线,点击确定。

3、中间会弹出个“是否上载程序的确定框”,可点击“确定”,完成之后的界面如下:

4、设置:连接完成后,在左侧会出现PLC的一些信息,双击“设置”,如下图

5、从PLC上传设置信息(选项----从PLC传送)

6、以太网设置(将选项卡往右侧移动,点击“内置以太网”选项卡),可在在此处配置IP、子网掩码、网关(注:若重新配置IP地址,FINS节点号要与IP地址的最后一位相同。)

在IP路由表处配置网关,在DNS设置处配置DNS信息。


7、网关配置:点击“Ins”,上面的IP地址输入:0.0.0.0(自适应)

下面的路由器IP地址输入,从PLC出来的第一个交换机的地址信息。

8、下载至PLC,设置完成后,将设置的信息下载至PLC。选项-----传送到PLC,或弹出一个选择下载以太网配置和端口配置到PLC的勾选框。

9、断电重启

   配置信息下载到PLC后,将PLC断电重启(断电时间最好长于10s),重启之后,配置信息生效。重启之后,可以重新连接PLC,查看配置信息是否正确。