正向导通压降与导通电流的关系 点击:3892 | 回复:3



水中鱼

    
  • 精华:40帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:286帖 | 3802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15037
  • 注册:2011年11月10日
发表于:2017-03-28 19:05:56
楼主

在二极管两端加正向偏置电压时,其内部电场区域变窄,可以有较大的正向扩散电流通过PN结。只有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门槛电压”,锗管约为0.2V,硅管约为0.6V)以后,二极管才能真正导通。但二极管的导通压降是恒定不变的吗?它与正向扩散电流又存在什么样的关系?通过下图1的测试电路在常温下对型号为SM360A的二极管进行导通电流与导通压降的关系测试,可得到如图2所示的曲线关系:正向导通压降与导通电流成正比,其浮动压差为0.2V。从轻载导通电流到额定导通电流的压差虽仅为0.2V,但对于功率二极管来说它不仅影响效率也影响二极管的温升,所以在价格条件允许下,尽量选择导通压降小、额定工作电流较实际电流高一倍的二极管。


图1 二极管导通压降测试电路

图2 导通压降与导通电流关系




楼主最近还看过



今生缘

  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:4835帖 | 10148回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:111147
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2017-03-28 22:28:38
1楼

感谢楼主分享,学习了   

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1210帖 | 11287回
  • 年度积分:2461
  • 历史总积分:62658
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2017-03-28 23:05:58
2楼

满载导通压降如果是0.58V的话,对于小电流影响还不关键,如果是1000A输出的电镀电源,意味着耗损580W!!而这些耗损都是需要整流管通过散热才能保证功率管在正常工作温度,大家想一下580W的电炉就知道了

柚子C

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2020年2月07日
发表于:2020-02-07 21:33:18
3楼

为什么选择额定电流比实际高的整流管呢?也就是为什么选择更大额定电流的整流管,可以获得更低的正向压降,从而降低整流管的功率损耗呢?额定电流和正向压降有关系吗?请大佬说一下,谢谢了。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师