wwill
请问PLC的寄存器地址如下,怎样对应modbus协议的地址,用哪个功能码?
TEMP1_1%MW124REAL1#机组水泵前轴温度
TEMP1_2%MW126REAL1#机组水泵后轴温度
TEMP1_3%MW128REAL1#机组电机前轴温度
TEMP1_4%MW130REAL1#机组电机后轴温度
TEMP1_5%MW132REAL1#机组电机A相温度
TEMP1_6%MW134REAL1#机组电机B相温度
TEMP1_7%MW136REAL1#机组电机C相温度
楼主最近还看过
hewenquan
TEMP1_1%MW124REAL1#机组水泵前轴温度 对应MODBUS的4X 40125
TEMP1_2%MW126REAL1#机组水泵后轴温度 同上 40127
TEMP1_3%MW128REAL1#机组电机前轴温度 同上 40129
TEMP1_4%MW130REAL1#机组电机后轴温度 同上 40131
TEMP1_5%MW132REAL1#机组电机A相温度 同上 40133
TEMP1_6%MW134REAL1#机组电机B相温度 同上 40135
TEMP1_7%MW136REAL1#机组电机C相温度 同上 40137
lpxn1234
EMP1_7%MW136REAL1#机组电机C相温度
yuer
haohaohaohaohao
robinliu333
对于Schneider PLC:
如请求保持寄存器报文(功能码03):01 03 00 00 00 08 +CRC效验码
是指请求地址从%MW1开始的8个寄存器数据
ps.再跟贴的别学 楼上的 就知道赚积分 不然要给你胶囊吃了