施耐德PLCmodbus地址对应关系问题 点击:4724 | 回复:4



wwill

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2017年2月18日
发表于:2017-02-18 15:57:45
楼主

请问PLC的寄存器地址如下,怎样对应modbus协议的地址,用哪个功能码?


TEMP1_1%MW124REAL1#机组水泵前轴温度

TEMP1_2%MW126REAL1#机组水泵后轴温度

TEMP1_3%MW128REAL1#机组电机前轴温度

TEMP1_4%MW130REAL1#机组电机后轴温度

TEMP1_5%MW132REAL1#机组电机A相温度

TEMP1_6%MW134REAL1#机组电机B相温度

TEMP1_7%MW136REAL1#机组电机C相温度




楼主最近还看过



hewenquan

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2005年7月16日
发表于:2017-02-28 14:48:08
1楼

TEMP1_1%MW124REAL1#机组水泵前轴温度   对应MODBUS的4X  40125

TEMP1_2%MW126REAL1#机组水泵后轴温度   同上  40127

TEMP1_3%MW128REAL1#机组电机前轴温度   同上  40129

TEMP1_4%MW130REAL1#机组电机后轴温度   同上  40131

TEMP1_5%MW132REAL1#机组电机A相温度   同上  40133

TEMP1_6%MW134REAL1#机组电机B相温度  同上  40135

TEMP1_7%MW136REAL1#机组电机C相温度  同上  40137

lpxn1234

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 24回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:276
  • 注册:2016年6月23日
发表于:2017-06-16 19:56:13
2楼

EMP1_7%MW136REAL1#机组电机C相温度

yuer

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:451
  • 注册:2016年9月29日
发表于:2017-07-11 21:25:44
3楼

haohaohaohaohao

robinliu333

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 425回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:874
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2017-07-12 23:04:41
4楼

对于Schneider PLC:

如请求保持寄存器报文(功能码03):01 03 00 00 00 08 +CRC效验码

是指请求地址从%MW1开始的8个寄存器数据