公司买一台设备是s7-300通过profibus带了多台mm440变频器,但是,每个变频器dp拨码地址都是0,请问这是什么情况?

难道mm440是通过软件设置地址?请有经验的老司机分析一下,谢谢!



楼主最近还看过



feixue8122910

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2014年11月19日
发表于:2018-08-02 16:46:55
1楼

变频器参数中能设定dp  地址,可以不用外部拨码。能否借阅一下程序谢谢。qq398705621

雁门遗泽

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2010年3月21日
发表于:2018-11-06 16:58:07
2楼

原来是这样,谢谢分享

wangying1881

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2019年2月14日
发表于:2019-02-14 15:24:30
3楼

下载 学习 学习

孤独的稀奇货

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2017年9月18日
发表于:2019-03-04 13:10:49
4楼

P918设置DP地址