西门子smart运动控制中的原点能不能用一个限位代替 点击:1138 | 回复:6



夜黑兔

    
  • 精华:0帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:16帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2014年12月10日
发表于:2017-01-03 16:54:22
楼主

现在用西门子S7200SMART系列的plc控制伺服电机左右运动,我需要控制电机进行定位运动,安装了电机的左右限位开关,能不能用左右限位中的一个开关来代替原点(RPS)信号。就是用一个限位开关既当左限位又当原点,不知道可行不?



楼主最近还看过



诚就理想

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2017-06-03 09:06:13
1楼

学习学习。。。。。。。。。。。。。。


星光永烁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2019年11月17日
发表于:2022-01-11 09:42:45
2楼

可以,原点不用RSEEK做,直接JOG到负或者正限位,使能一下LDPOS 就定义好了

chenzhou425

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2019年5月20日
发表于:2022-01-29 19:15:03
3楼

感谢前辈,谢谢