wanghongzhan0106
用ABB自身的24V接一个电流或电压的压力元件能实现给定吗? 谢谢指点
楼主最近还看过
如图这样能实现吗?不用下载就是这个图
yjh0706
你要用上手动自动宏,DI3作为转换开关,一组信号用AI1也就是电位器,另一组用AI2, 信号用压力信号。要实现自动调节,必须有设定点,有了反馈后才能作为给定
zuanba
试过了没有?直接这样用,能稳定吗?
狼牙精神
可以这样用,我们做的接压力变送器就这样用的。
回复内容:
对: 狼牙精神 可以这样用,我们做的接压力变送器就这样用的。 内容的回复!
这样可以吗,能发个图纸看看嘛 谢谢89689244@qq.com
对: zuanba 试过了没有?直接这样用,能稳定吗? 内容的回复!
没试过
怪话二王
变频器上那电源,就是狗屎电源 。。。
战败国的狗屎
lyrr
ABB ACS510变频器的给定值是通过AI1给定的,电流或电压是由拨码开关选择。
jihua_306
如何设置参数,只用压力变送器,控制变频启停
给发个图,和参数,308657660@qq.com
yaojun1971
下了,看看,学习了。。。
拼搏1660883269
一个压力变送器,有接线实物图吗