PLC200接通模拟量时候硬件报警提示存储空间不足 点击:539 | 回复:3



zhangliang7133

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2006年10月11日
发表于:2016-12-07 17:38:43
楼主

求助!


    西门子214的小型PLC 扩展EM231 模拟量模块,当外部有4-20MA模拟量接线到EM231 的时候,

CPU的SF灯亮,下载程序可以,但不能监控,总是出现提示内部存储空间不足请加入一个32K 的内存卡,

买回来一个64K内存卡,插入同样的问题出现,


PLC:CPU214-1BD23-0XB8

模拟量:EM231-0HC22-0XA8

内存卡:6ES7 291-8GF23-0XA0


硬件配置有没有问题??




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2016-12-07 17:50:53
1楼

模拟量接线是否正确?

       电压还是电流类型

zhangliang7133

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2006年10月11日
发表于:2016-12-08 09:05:20
2楼

接线没问题,24vL+接到两线制的料位计+,-接回EM231D+,D-接24v-, 电流型的4-20MA

湛蓝小尔

  • 精华:1帖
  • 求助:142帖
  • 帖子:180帖 | 473回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:1399
  • 注册:2014年2月19日
发表于:2016-12-08 21:12:46
3楼

楼主,是不是买的旧款,现在订货号,都是6ES7-224,不是214了。实在不行,400-810-4288